土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 采用干式变压器的变电所和其他建筑物(包括厂房)的安全距离如何确定?
采用干式变压器的变电所和其他建筑物(包括厂房)的安全距离如何确定?请列出依据,谢谢!

全部回答(1 )

  • duochunyu2008
    3-110kv高压配电装置设计规范----第5.3.5条设置于屋内的干式变压器其外廓与四周墙壁的净距不应小于0.6m,干式变压器之间的距离不应小于1m,并应满足巡视维修的要求