土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙倾覆弯矩仅底部一层大于50%

剪力墙倾覆弯矩仅底部一层大于50%

发布于:2005-12-22 13:51:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
十八层高层框剪结构剪力墙倾覆弯矩仅底部一层大于50%,抗震等级框架三级,剪力墙二级是正确,如何与规范相理解,请仁兄指点。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wlp501
    wlp501 沙发
    谢谢阿牛讨论,但是还是有点问题,二层及以上框剪结构肯定有框架柱和抗震剪力墙,那二层以上框架柱就是抗震等级二级了,可是我们都要求只要按三级抗震即可。难道那柱不是框架柱,而是应该叫抗震柱???
    2005-12-26 08:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • wlp501
    wlp501 板凳
    根据高规8.1.3 抗震设计的框架-剪力墙结构,在基本震型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%j时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用.没错,按照规范要求我的二层以上的框架柱是否抗震等级按框架结构采用,那么我的二层以上柱抗震等级按规范就该是二级了,如何理解。请各位兄台解释。
    2005-12-23 10:04:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多