发布于:2010-09-04 01:25:04
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
前几天审图意见下来,说我的电缆选小了,要把YFD—YJV截面加大一级。
可是查询《常用数据》,同截面的预分支比普通YJV载流量确实大很多;再加上普通YJV桥架敷设需要校正,如此算下来,相同的载流量,以预分支代普通YJV,电缆截面至少可小一级甚至两级。打电话咨询图审,其意思大概是:预分支YFD-YJV和普通YJV载流量相当。。。
问题1、《常用数据》所列数据应该是无误的,那YFD-YJV采取了什么技术,以至相同截面比普通YJV载流量大那么多?
我画的是分区树干式:10~18层的电能先乘坐YJV-4x150+1x70至10层,而后换乘YFD-YJV-4x120+1x70。
就此图审建议:YFD-YJV电缆要从地下配电室直接配电到目标层,没必要做转接。。。
问题2、个人以为做转接可降低施工难度,且只用一段儿YFD比整条YFD经济,大家都是怎么做的?
[
本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-9-4 03:49 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
davidjia1
沙发
像上一级确定载流量是可以的。因为YFD在生产中是用铜套把不同的电缆接在一起的。接头的工艺看厂家的工艺,有一定损耗。像上一级选择是比较安全的。毕竟可大不可小
2012-08-02 10:10:02
赞同0
-
sniper520
板凳
我也遇上了这种问题 但是打电话咨询厂家 厂家说要根据不同的情况来确定载流量 但是没有给出具体载流量表 而且载流量的表在网上也查不到 所以我现在都是选取好参数以后 向上增大一级来处理
2012-08-01 16:16:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报