消火栓启泵线是串联还是并联?

发布于:2005-12-22 13:19:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在消火栓启泵线是串联还是并联?老总一直让我们串联,有搞专业安装的高手指点一下啊?谢谢....

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是根根
    我是根根 沙发
    没搞懂......

    是否每一个消火栓上的启泵按钮就相当于一个触点?

    当你用常开型的时候,动作(按下按钮)就闭合,所以这个时候必须采用并联接线?这样若干个启泵按钮中只要有一个动作,并联的2根线接通,继电器通电而其常开触点动合——发信号启泵......

    当你用常闭型的时候,动作(按下按钮)就断开,所以这个时候必须采用串联接线?这样若干个启泵按钮中只要有一个动作,串联的1根线断开,继电器失电而其常闭触点动作接通——发信号启泵......
    2008-10-14 17:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • eagle_gxs
    eagle_gxs 板凳
    学习中,谢谢各位大虾指点.:lol
    2008-10-09 15:32:09

    回复 举报
    赞同0