审图公司关于次梁铰接的问题!最近做几个项目,都在一个审图公司审图,结果都出现同一个意见:关于次梁铰接的问题!一审:L1L2L3等梁端按固接设计不正确,对主、次梁都不利,需改按铰接设计,以保证主、次梁的可靠性。回复:模型均按整体有限元分析计算,支座配筋均按主次梁相应刚度比配筋,并非严格按固端或铰接定义。配筋目的为使实际情况与模型匹配。二审:L1L2L3等梁端按固接设计不正确,对主、次梁都不利,需改按铰接设计,以保证主、次梁的可靠性。这个意见的答复。模型均按整体有限元分析计算,支座配筋均按主次梁相应刚度比配筋,并非严格按固端或铰接定义。配筋目的为使实际情况与模型匹 配。这个说法不正确。