土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜双PT采用V,v接法,电压不平衡,原因何在?

高压柜双PT采用V,v接法,电压不平衡,原因何在?

发布于:2005-12-21 21:02:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如附件图纸所示,高压柜双PT采用V,v接法,现在线电压指示如下:AB相10.21KV;BC相6.35kv;AC相5.34kv,原因何在?会不会是C相对地短路了?请各位师父多多指教。
(另,双PT采用V,v接法时,是不是不能测相电压,原理是什么呢)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hkshaochanggen


    有同感
    2006-02-22 11:44:22

    回复 举报
    赞同0
  • jeanh168
    jeanh168 板凳
    可能是熔断器质量问题,出了故障。