房间内的高效送风口处可用风速仪测出风速(m/s),然后根据过滤器面积算出风量(m3/s)。
但由于是乱流,这样计算准确吗。各位高手有无有限的计算方法?请指点。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • orfali
    orfali 沙发
    如果是乱流的话,用风速仪测的是点风速,不具代表性,用这个风速乘以面积算出来的风量会偏差很大。

    用风量罩是对的,风量罩用的是均速管,即在整个风道上有很多组的测孔,将各测孔的压力平均后折算出一个风速,这样才具有代表性。
    2007-08-07 10:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • lylliu123
    lylliu123 板凳
    风罩测得准吗?
    2006-03-09 09:02:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于洁净厂房的压力梯度问题

洁净厂房的送、回、排、漏风与房间内的压力压力梯度有什么关系比如说我现在要求房间相对于外界的压差是5PA,我们需要多大的风量来维持这个5PA的压差,有什么具体的公式吗,谢谢!