发布于:2005-12-21 16:28:21
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
这个住宅比较特殊,是16层加一层阁楼,高度49.3m。一层室内标高0.000,室外地坪-4.550。一层以下是个层高4.4米的储藏室和车库。排水上我单独设置了通气立管,问题是:一层的卫生间和厨房还有必要单独排除室外吗?单独排的话,一层的防反溢问题得到了解决,可是如果一层单排的立管采用DN100的话,那么这个不通气立管的工作高度将大于5米,这将没法满足GB50015-2003中表4.4.11-4的要求,采用DN150的才刚刚满足。如果一层不单独排出,那么一层的最低排水横支管与立管拐弯处的距离大概有5米,如果立管底部放大一号的话,可以满足规范GB50015-2003中表4.3.12中的要求。我在论坛上搜索过关于“底层排水”的帖子,大家的意见是倾向于底层单排,但是我现在的这个情况比较特殊,大家看看怎么办呢?发表意见的时候请写清楚原因,谢谢回帖。
全部回复(11 )