土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 层高超过6米的大空间是否可以划防烟分区

层高超过6米的大空间是否可以划防烟分区

发布于:2010-09-03 13:07:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
层高没有超过6米的空间,按规范是一定要划分不超过500平方的防烟分区的,那么层高超过6米的呢,比如层高在7.5米左右,是否就一定不准划分防烟分区,还是也可以划分不超过500平方米的防烟分区?我目前就碰到这样一个工程,一个防火分区面积在5000平方左右的丙类厂房,每层层高在7.5米,如果不划分防烟分区,一个防火分区的排烟量是很大的,需要好几台风机,风管截面也很会很大。是否可以划成不超过500的防烟分区,多个分区共一个排烟系统,这样排烟风量可以适当降小,风机台数也可以减少。请高手解惑。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈广辉67
    陈广辉67 沙发
    本帖最后由 陈广辉67 于 2016-12-8 17:45 编辑 pingooo 发表于 2010-9-3 14:47 层高超过6米厂房不应划分防烟分区。一般厂房排烟不设置管道风机排烟,而采用屋顶式排烟风机排烟。只要装在屋 …一般厂房排烟不设置管道风机排烟,而采用屋顶式排烟风机排烟。 这句是针对单层厂房而言吗?那如果是多层、层高都超过6米的呢?
    2016-12-08 17:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 板凳
    4万风量的排烟风机8台
    2016-12-08 17:14:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进出空调机房的空调风管的保温材料问题

如题按规范在空调机房隔墙处已加防火阀,70度。机房外的空调区的空调风管的保温材料用橡塑,难燃B1级(英国标准零级,德国阿乐斯)那么,防火阀前后2米范围内要用不燃保温材料吗?由于玻璃棉的保温性能较差,本人不情愿采用不燃的带铝箔玻璃棉产品。问了审图公司,说不需要,但设计院说要。个人认为,即使火灾烧进了空调机房,又能如何?我们的空调机房只有机房门上方有进出的风管,穿墙套管内有岩棉封堵,其余三个面是混凝土墙,或者砖砌新风井、排风井。

回帖成功

经验值 +10