我们对框架结构的箍筋一贯的做法是采用HPB235,有时也用HRB335.
可是最近碰到一个个案有些想不通,特来向大家讨教。
我们设计的有一个江苏泰兴的工业项目,箍筋采用HPB235;竟然被当地审图公司提出:所有箍筋均必须采用HRB400,
而且HPB235钢筋已采购了也没有商量余地。
我们采用HPB235箍筋也是经过计算,满足规范要求的;而且HPB235的材质的塑性较HRB400好;为什么就不能用呢?
HRB系列虽然高强,但是延性不如HPB,且较易脆断、难加工。
另外即将批准实施的新版GB50010砼规范也淘汰HPB235,解释原因是推广高强钢筋。
![09.gif](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
而且不知道三级钢做箍筋的话,弯钩好做嘛?不是说三级钢比较难做135度的弯钩的嘛
回复 举报