三相每相1500安培载流量,每相选用5跟95平方单芯软电缆。


请问高手:
是否会出现电缆发热不均匀的现象?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wyj-234
    wyj-234 沙发
    同意8楼意见,且电缆截面有点小,选用2根或2根以上的电缆应考虑一定的系数.
    2005-12-23 21:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • qgw0304
    qgw0304 板凳
    电缆太细,最好用铝排(铜排),如果用电缆,最好每相用大截面的电缆,别用五根,如意发热.
    2005-12-23 14:36:23