某小区从城市给水环网东西两侧干管分别连接引入管,小区室外给水干管与市政管网连接成环,引入表上水表前供水压力为0.25Mpa(从地面算起)若不计水表及小区内管网水头损失,则下述住宅供水方案中那几项是正确的
A.利用市政管网供水压力直接供至五层,六层及六层以上采用变频泵加压供水
B 利用市政管网供水压力直接供至四层,五层及五层以上采用变频泵加压供水
C 利用市政管网供水压力直接供至三层,四层及四层以上采用变频泵加压供水
D 利用市政管网供水压力直接供至四层,五层及五层以上采用水泵加高位水箱供水
能帮我解答一下吗
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句第一题BD,环状供水需要设倒流防止器,扣除损失后只能供到4层
第二题4个区,支管不减压,最大压力0.35MPa,住宅入户最小0.05,30米一个分区