发布于:2005-12-21 08:57:21
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我的工地上有震冲设备10台,每台75kw,各自配发电机输出为400V,发电机功率约为150KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用75kw怎么计算?
导线截面积查表用50平方毫米可以吗?漏电保护器怎么选型?
排水板打设机桩锤铭牌功率约为30KW,发电机功率约为75KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用30kw计算?导线截面积查表用多少毫米?漏电保护器怎么选型?
望热心人详细说明,不胜感激!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yanhao91715
沙发
你的那个电动机的电流计算方式也不对的.还要除一个机械效率
2005-12-21 10:17:21
赞同0
-
yanhao91715
板凳
75KW的设备电流大概130A左右,算一下冲击电流,这样95平方的电缆就够了.
2005-12-21 10:15:21
赞同0
加载更多回复 举报
当然是铜芯的了,现在谁还用铝的啊
回复 举报