土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 试分析美的5P天花机制冷效果不佳的原因?

试分析美的5P天花机制冷效果不佳的原因?

发布于:2010-09-02 23:09:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台5级能效的美的暗藏式风管机,09年6月份安装,房间面积大概32平米左右,当时制冷效果很凉能达到用户的需求,今年8月份用户告知我们公司制冷效果不好,去检查,机器工作最大额定电流是10安,测开机时工作电流仅6.5安左右,表压才4.2公斤,而且外机风量正常但是不热,初姑算为由于缺氟故障,但是通过大量加氟后,表压并没有变化,还是在4.2公斤,工作电流也升不上去,且表压有轻微波动的现象,在3.8_4.2范围内波动,系统里有存在空气的表现,于是放掉氟后抽真空另外重加氟,故障依旧存在,请高手帮忙分析一下,是否是压缩机有问题?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • panfengjie
    panfengjie 沙发
    按照你的说法,应该是压缩机串气,无论怎样加雪种,电流都是不变化。
    2010-09-06 10:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    明显的压缩机坏掉啦;吸排气都没有啦;更换压缩机;不要考虑什么
    2010-09-06 09:10:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多