土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶消防水箱容积的大小

屋顶消防水箱容积的大小

发布于:2010-09-02 22:55:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个问题想和各位讨论一下,一个两层的酒店,设置了消火栓和喷淋系统,室内消火栓流量15L/S,喷淋20L/S,我想问问大家屋顶消防水箱需要多大,我看建规室内消防用水量大于25L/S,的计算出来十分钟消防用水量大于等于18立方的,可以还是用18立方的,但是我们专业负责人说12立方就够了,不知道是怎么算的。说喷淋开始可以只考虑四个喷头喷水,不知道大家是怎么算的,望赐教!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 陆耀
    陆耀 沙发
    按民用建筑系统设计参数:是轻危险级,作用面积160,设计喷水量10.67吧!室内消火栓是15,那么两者相加之和是25.67,乘以十分钟大概是15.42立方米,肯定得选择18立方米 不能小的。
    2014-06-23 16:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • 小草瑜
    小草瑜 板凳
    有喷淋的就需要18立方了
    2014-06-19 08:58:19

    回复 举报
    赞同0