请问防雷问题
请问防雷问题
请问综合布线中,如果室外走的是光纤,还需要做防雷吗?
发布于
2005-12-20 23:32:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
alan024
同意以上说法
2006-02-13 16:30:13
来自 PC
评论
举报
yyz801107
呵呵,刚好看到一篇技术文章,现贴出来,希望知道的各位专家不要见笑。
计算机网络信号线使用的是光缆线,不存在信号线防雷问题。
误区分析:总的来说光缆被雷击的几率要小于普通电缆,尤其采用了无金属光缆,几乎避免了雷击。但是由子目前技术原因在光缆中加入了金属加强芯线和金属挡潮层以及接头都采用了金属构件,雷电会通过这些部件袭击光缆。1992年8月福建德化一永春二级埋地光缆遭受雷击便是典型例证。另外一些架空光缆都是通过挂钩或铁线而垂吊在钢铰线上,由千钢铰线距光缆太近,且通过挂钩与光缆相连通,因此也会造成钢铰线与光缆的金属防护层等金属部件之间放电而烧断光纤。
整改措施:埋地光缆较理想的避雷措施是在光缆上敷设单根或多根排流线,每条光缆的金属挡潮层要保持连续,在光缆的接口处将金属挡潮层以及金属接头做集中接地,或使用五金属结构的光缆或使用多层避雷光缆或导电塑料外保护层光缆。对手架空光缆可充分利用原金属的明线和杆路的避雷措施来避雷,同时将架空光缆的钢铰线每隔一定的距离入地(注意:钢铰线不能断开),而将光缆中的金属构件在接头处作绝缘处理。
2005-12-20 23:55:20
来自 PC
评论
举报
相关推荐
yyz801107
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑智能化
返回版块
12.41 万条内容 · 404 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
同意以上说法
