土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 10KV高低压配电间和柴油发电机室接地问题?

10KV高低压配电间和柴油发电机室接地问题?

发布于:2010-09-02 21:33:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现有一个10KV的高、低压配电柜和一个柴油发电机,要做接地方案,不知道怎么做?是不是电气设备的保护接地和变压器的中性点接地,能否接同一个地?另外柴油发电机的中性点接地如何来实现?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jianzhudianqi
    jianzhudianqi 沙发
    路过学习下
    2015-05-06 05:16:06

    回复 举报
    赞同0
  • bzh8462
    bzh8462 板凳
    记住一点 中性点单独设置,不与所在配电室的引下线柱连接。其余做法 环场距地200_300做50*5热镀锌扁钢 刷黄绿双色,充分利用结构基础
    2015-03-27 08:03:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某大型医院的火灾自动报警系统

某大型医院的火灾自动报警系统。

回帖成功

经验值 +10