土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 常压燃气热水锅炉供回水温度的取值

常压燃气热水锅炉供回水温度的取值

发布于:2010-09-02 21:32:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一大型商场,夏季采用冷水机组制冷,冬季采用常压燃气热水锅炉供热,通过板式换热器后提供60度/50度的热水供暖,
问题是:常压热水锅炉的供回水温度的取值一般取多少? 是85度/60度吗?还是90度/70度?有何依据?

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-9-3 07:15 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • erero
    erero 沙发
    根据技术措施2009,当热源为锅炉房时,供回水温差不得小于20度,
    如果用常压热水锅炉限定60度出水直接供空调,不经过板换,还需要保证这么大的温差吗?
    2017-08-11 11:33:11

    回复 举报
    赞同0
  • duckula1983
    duckula1983 板凳
    二次水供回水60/50,这个是你首先要确定好的,
    如果是这样的话,
    一次供水温度在70-80℃,一次回水温度在50-60℃,保持在20-25度左右的温差,
    比如一次供回水75/55
    当然,也可以将温差增大,比如增加到30摄氏度,这样运行可以节电,
    但需要注意的是,锅炉的回水温度最好不要低于50度,不然烟气凝水情况严重,
    会腐蚀,

    有啥问题可以交流,QQ29498301,威信同号,
    2017-04-17 14:33:17

    回复 举报
    赞同0