最近遇到一个现象:一高校学生宿舍电梯用双电源箱,共计12台,双电源选用PC级4p 63A,设计前级断路器为80/4P的塑壳,功率16.5KW.刚刚在调试阶段,目前共计4台都存在烧控制器现象。是使用不当还是质量问题?测量电压正常,盼高手指点如何找到原因?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanjp
    yuanjp 沙发
    换个品牌好的双切电源试试。
    2010-09-19 09:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • qq390294557
    qq390294557 板凳
    要是线没有接反,那就是你的双电源质量问题
    2010-09-06 08:01:06

    回复 举报
    赞同0