给排水工程
\
建筑消防给水
\
讨论并求教: 喷淋系统的压力
讨论并求教: 喷淋系统的压力
GB 50084-2001第8.0.1条,"配水管道"的工作压力不应大于1.20MPa......
应该如何理解这里的"配水管道"?
工程实例: 一商住楼高95米,地下车库层高五米.喷淋系统分为两个区:上区水泵直供,下区经减压阀供水.上区的报警阀设在地库可以吗?如不可以,请问哪位高人有什么好建议?
发布于
2005-12-20 18:02:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
詹小楠
这个问题以前就讨论过,楼主可以查一下以前的帖子。
就是按二楼的理解对。
所以你的情况报警阀就要上楼了。。。。。。。。。。。。。。
2005-12-21 15:46:21
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
按字面意思,似乎配水管道应该从水泵后开始算起,那样的水泵放在地下室,就不能满足规范的这条要求,按道理应该把水泵防到工作层或是屋顶上,那样又要设置转输水箱,一系列的问题,但是我们平时设计都是不考虑这个,水泵还是放在地下室,权当理解是消防报警阀后的压力啦。