消防高位水箱容积问题!

发布于:2005-12-20 16:43:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一类建筑,高层,不小于18立方。
室内消火栓的水量是40L/s!10分钟的水量是40×10×60÷1000=24立方!
但我看见图集(05S902)才设18立方!
请教,用18立方行吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • korterry
    korterry 沙发
    to delicio:
    按高规要求,大于18T的仍可做18T,
    2005-12-31 10:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • delicio
    delicio 板凳
    以前有讨论过这个问题,已经有非常明确的结论了,你去看精华区的消防专栏
    里面有消防水箱容积问题的专题讨论。
    还有告诉你,高层建筑消防没有十分钟这个概念,高规里有写得很清楚,你去查一下。