许多火灾自动报警图纸中,系统图中与广播连接的有信号线、电源线、广播线,而平面图中,与广播连接的只画出了广播线,没有信号线、电源线,这种画法正确吗?请指教,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • syabc
    syabc 沙发
    谢谢指教!
    2005-12-20 16:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    就看你说的,应该准确的,因为系统图中,广播要通过控制模块进行切换或连通,而一个分区一般只要一个控制模块就可以了,所以在平面中只画了广播线,而其他的线路已经不需要了,在一个区的端子箱内连接就可以了。