土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 火灾自动报警中,广播接线的问题?

火灾自动报警中,广播接线的问题?

发布于:2005-12-20 16:12:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
许多火灾自动报警图纸中,系统图中与广播连接的有信号线、电源线、广播线,而平面图中,与广播连接的只画出了广播线,没有信号线、电源线,这种画法正确吗?请指教,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • syabc
    syabc 沙发
    谢谢指教!
    2005-12-20 16:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    就看你说的,应该准确的,因为系统图中,广播要通过控制模块进行切换或连通,而一个分区一般只要一个控制模块就可以了,所以在平面中只画了广播线,而其他的线路已经不需要了,在一个区的端子箱内连接就可以了。
    2005-12-20 16:28:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合布线好像很少讨论路由/交换机/集线器的问题

我是个新手,才做过两次综合布线,我做综合布线的时候觉得综合布线好像很少讨论路由/交换机/集线器的问题,但是这些才是整个系统的核心部分,而且他们也间接决定了布线用的材料(光缆/电缆),机柜的大小等等。不知道这样想对不对?

回帖成功

经验值 +10