有关漏电保护和中性线重复接地

发布于:2005-12-20 14:49:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我在平时看的图纸中,遇到一些问题,想请教一下
1.看到好多都是在进线处进行中性线重复接地.但是在看住宅规范的时候,住宅在进线处要设漏电保护.在设有漏电保护的地方不是不能再中性线重复接地吗?这是不是就说,在进线处中性线重复接地只针对除住宅外的建筑?
谢谢啦!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 888888
    888888 沙发
    上述说法不完全:
    1\首先要搞明白中性线根据系统接地型式不同具有二种叫法:一种就称中性线(即N线,作用为与低压系统电源中性点连接用来传输电能的导线),还有一种称保护中性线(即PEN线,作用为具有中性线和保护线两种功能的接地线).
    2\分清了中性线作用,接着要清楚你所设计系统接地型式,是TN-S,TN-C-S ,TN-C,TT,IT系统,如果是TN-C-S\TN-C系统,是采用PEN线的,在进户是要重复接地,其它型式把PE线重复接地即可,N线不能接地.
    2006-09-29 09:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • yzj_xj
    yzj_xj 板凳
    在进线处中性线重复接地,是在漏电保护之前!没有冲突!!!
    2005-12-20 22:12:20