500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表
 
 
导线
截面
(mm²) 线芯结构 导线明敷设 橡皮绝缘导线多根同穿在一根管内时
允许负荷载流量(A) 塑料绝缘导线多根同穿在一根管内时
允许负荷载流量(A)
股数 单芯
直径
(mm) 成品
外经
(mm) 30ºC 30ºC 30ºC
橡皮 塑料 穿金属管 穿塑料管 穿金属管 穿金属管
2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根
1.0 1 1.13 4.4 20 18 14 13 11 12 11 10 13 12 10 11 10 9
1.5 1 1.37 4.6 25 20 19 17 16 16 15 13 18 16 15 15 14 12
2.5 1 1.76 5.0 33 30 26 23 22 23 21 19 24 22 21 22 20 18
4 1 2.24 5.5 42 39 35 31 28 31 28 24 33 29 26 29 26 23
6 1 2.73 6.2 54 51 46 40 36 40 36 32 44 38 35 38 34 30
10 7 1.33 7.8 79 70 64 56 50 55 49 43 61 53 47 52 46 41
16 7 1.68 8.8 103 98 80 72 65 71 64 56 77 68 61 67 61 53
25 19 1.28 10.6 135 128 106 94 84 94 84 75 100 89 80 89 80 70
35 19 1.51 11.8 168 159 131 114 103 117 103 92 124 107 98 112 98 87
50 19 1.81 13.8 215 201 163 144 128 150 131 115 154 136 121 140 123 109
70 49 1.33 17.3 266 248 201 180 162 182 163 145 192 171 154 173 156 138
95 84 1.20 20.8 322 304 241 220 197 224 201 182 234 210 187 215 192 173
120 133 1.08 21.7 374 350 280 252 229 260 234 212 266 248 215 248 224 201
150 37 2.24 22.0 440 402 318 290 262 299 271 248 299 276 252 285 262 234
185       504 458 359 331 299 336 308 280 355 317 280 331 289 261
注:导电线芯最高允许温度+65ºC 








0.6/1KV聚氯乙烯绝缘及护套铠装电力电缆在空气中和地下敷设长期连续负荷载流量
 
适用电缆型号:VV22、 VLV22
导电线芯最高允许工作温度:70℃,周围环境温度:30℃
土壤温度:25℃,土壤热阻系数:1.2℃m/w
截面
mm² 长期连续负荷允许载流量(A)
在空气中 在地下
一芯 二芯 三芯 四芯及3+1芯 一芯 二芯 三芯 四芯及3+1芯
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
4 - - 37 29 32 24 29 23 - - 45 35 38 29 36 27
6 - - 48 37 40 32 39 29 - - 56 43 47 37 46 36
10 82 64 67 52 57 45 52 40 101 78 77 59 65 50 61 47
16 111 85 91 70 77 60 70 54 132 104 102 79 87 66 81 62
25 143 111 122 92 102 80 94 73 175 132 125 97 109 84 106 82
35 175 138 143 111 122 95 119 92 212 164 148 115 130 100 134 103
50 223 175 180 138 154 122 149 115 260 201 181 140 160 123 163 125
70 276 212 217 170 191 148 184 141 307 238 220 170 195 150 196 151
95 334 260 - - 233 180 226 174 371 286 - - 229 176 234 181
120 387 297 - - 270 207 260 201 424 339 - - 262 201 267 206
150 445 345 - - 313 244 301 231 483 375 - - 299 229 301 231
185 509 398 - - 360 281 345 266 541 419 - - 334 257 338 261
240 615 477 - - 424 334 - - 636 493 - - 386 298 - -
300 700 541 - - 477 371 - - 721 557 - - 445 350 - -
400 832 641 - - - - - - 828 647 - - - - - -
500 970 747 - - - - - - 955 743 - - - - - -
630 1124 875 - - - - - - 1093 849 - - - - - -
800 1346 1039 - - - - - - 1284 987 - - - - - -






0.6/1KV聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆在空气中和地下敷设长期连续负荷载流量
 
适用电缆型号:VV,VLV
导电线芯最高允许工作温度:70℃,周围环境温度:30℃
土壤温度:25℃,土壤热阻系数:1.2℃m/w
截面
mm² 长期连续负荷允许载流量(A)
在空气中 在地下
一芯 二芯 三芯 四芯及3+1芯 一芯 二芯 三芯 四芯及3+1芯
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.5 24 - 20 - 17 -     34 - 27 - 22 -    
2.5 32 25 28 21 23 18     46 35 35 28 30 23    
4 45 34 36 29 31 24 28 22 61 47 47 36 39 31 37 28
6 56 43 47 36 39 31 38 28 75 58 58 45 49 38 46 36
10 80 61 66 51 56 43 51 40 105 81 80 62 68 52 61 47
16 106 83 89 59 76 59 68 53 138 106 105 82 89 69 80 61
25 143 111 117 91 102 78 92 71 180 138 133 104 107 83 106 82
35 175 133 143 111 122 94 115 89 218 169 164 127 131 101 130 101
 
50 223 170 180 138 154 122 144 111 265 196 201 159 159 123 161 124
70 265 207 217 170 191 148 178 136 310 239 244 186 195 150 194 148
95 329 254 - - 233 180 218 168 369 283 - - 231 178 231 177
120 382 297 - - 270 207 253 195 416 323 - - 262 201 263 204
150 445 339 - - 313 244 297 228 474 364 - - 300 231 303 233
185 519 392 - - 360 281 344 263 530 408 - - 337 262 340 263
240 609 472 - - 429 334 - - 617 474 - - 390 301 - -
300 705 546 - - 477 376 - - 700 530 - - 451 355 - -
400 832 641 - - - - - - 850 629 - - - - - -
500 965 753 - - - - - - 929 710 - - - - - -
630 1134 880 - - - - - - 1060 813 - - - - - -
800 1357 1049 - - - - - - 1223 938 - - - - - -

[ 本帖最后由 n_yj 于 2010-9-2 17:45 编辑 ]