车间有个6路240KW的热处理温度控制仪,该配多大的开关?这东西是按常规电机来算,还是按电热设备来算?

全部回答(2 )

  • lingxuct
    240KW一台,每台电流364A,用YJV3X185+1X95电缆。

    用400A断路器给控制柜,做好安全连锁(好多控制柜是用双向可控硅,没有分断点,停用时不拉开断路器,电热丝对地有220V电压!),当人体易接触电热元件前,电源断路器会自动跳开的!
    2010-09-02 17:01:02 来自 PC 评论 举报