发布于:2005-12-20 14:01:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请求大家帮个忙:我市政府部门办公室后勤工作负责人。今年我单位取暖出现了一种新情况,找了很多工人费了好大的劲就是没有解决,下面我详细说一下情况:我单位原来的供暖方式是上供下回的供暖方式,今年我市决定家庭用户要求改为分户控制,靠交换站的压力循环。这样我单位办公楼的室内管道没有改造,只是把外管道与新铺设的管道对接上就完了,但是取暖的结果是三楼以下不热,四五楼热(三楼以下和四楼以上是一个主进水管,但是到三楼以后就分为两个分支,三楼以下为一个分支,四五楼为零一个分支)。开始以为三楼以下管道或者暖气片堵塞,但是经过检查并没有,而且主回水管也通畅。
情况就是这样,希望专业人士帮助分析分析。在此拜谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • guolei12344
    guolei12344 沙发

    加3同调节阀,调节室内温度。
    2005-12-27 13:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • caozx1016
    caozx1016 板凳
    调平衡。把下面三层的控制阀开大或全开,上面的阀门稍关小,等2小时后试试暖气片怎样,如果还相差很大的话,再调,在等2小时再试,如此下去,系统关键在调