多根单芯电缆分配电流不平衡问题,在线等

发布于:2010-09-02 14:23:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有五台冷冻机电源施工,冷冻机电源相间连接方式为多根单芯电缆并接。在冷冻机通电运行时,多根电缆之间电流分配不均衡(现场为单相三拼240mm2单芯电缆),电缆排列方式为平行排列。请问是否为电缆排布问题?
举例:1#冷冻机
启动 运行 满负荷 铜排 温度 百分比
A相
(1) 18A 33A 30A 743A 7。5度 96%
(2) 187A 230A 275A
(3) 206A 266A 324A
B相
(1) 148A 207A 238A 721A
(2) 211A 256A 279A
(3) 279A 292A 313A
C相
(1) 162A 216A 277A 698A
(2) 197A 256A 299A
(3) 238A 278A 308A

[ 本帖最后由 songzw1603001 于 2010-9-2 14:25 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zty00007
    zty00007 沙发
    不能采用平行排列,把三相单根电缆采取三角形排列,这是能避免 同相电缆相互间电磁影响,也能让电流相对平衡点
    2010-09-02 21:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    把数据写对了再发!
    2010-09-02 20:11:02

    回复 举报
    赞同0