土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 钢塑管的结合强度

钢塑管的结合强度

发布于:2005-12-20 12:02:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现行的钢塑管行业标准CJ/T136-2001是根据2000年以前的生产技术制订的,钢塑管的结合强度只有0.2MPa,所以塑料层很容易剥离,有的在施工安装时就已经脱离开了。现在的技术已经有了很大进步,结合强度做到5MPa以上也完全可能。只是标准就是这样定的,市场上就会有这样的产品,你也不能说他不合格,我以前是做施工做甲方的,不知道在做设计时能否在图纸上注明技术要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 水土不服
    水土不服 沙发
    你说的涂塑管问题就更多了,退落龟裂不说,关键是退落的都是颗粒状,很容易堆塞阀门,喷淋器,而且用在生活水上有卫生问题。杭州有一家研究所搞了一种新涂料,可以代表目前最高水平了,但仍然是有退落问题,只是颗粒更小更难发现而已。
    我搞了一种缩径法的生产工艺,衬塑层的剥离强度可以达到国家标准的37倍以上,我很有信心进行规模化生产。
    2006-01-08 15:50:08

    回复 举报
    赞同0
  • huvicn
    huvicn 板凳
    现在还没有这样做过,钢塑管一般都有剥离的现像,不管他的结合强度有多大,只是内衬塑PE管本身有不稳定的缺陷和吹胀法生产的钢塑管内管有回缩现像,这是由于PE是结晶塑料具有记忆性的特点所致,涂塑管就没有这个问题,
    2006-01-07 22:32:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水封地漏

现有酒店底层地漏原先没有做存水弯,原水封地漏流量不够大,谁有较好的地漏可以推荐一下,不锈钢、塑料水封皆可,酒店所在地广东东莞

回帖成功

经验值 +10