土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教各位如何选取零序电流互感器的变比
请教各位如何选取零序电流互感器的变比
用于小电流接地选线零序电流互感器用LXK-120,如何选取零序电流互感器的变比

全部回答(4 )

  • liuhuaguniang
    关注
    2006-01-03 23:22:03 来自 PC 评论 举报
  • tcchezhong
    变比越小越准,但负荷要小。150/5(150/1)的可带300m以内的二次线(缆长);如果二次设备很近(本柜内)可采用50/1(50/5)以下的变比;200m以内的二次线(缆长),可采用100/1(100/5)以下的变比;300m以上的二次线(缆长),可采用200/1(200/5)以上的变比;我是化工院的。