请教各位如何选取零序电流互感器的变比
请教各位如何选取零序电流互感器的变比
请教各位如何选取零序电流互感器的变比
用于小电流接地选线零序电流互感器用LXK-120,如何选取零序电流互感器的变比
发布于
2005-12-20 12:02:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
liuhuaguniang
关注
2006-01-03 23:22:03
来自 PC
评论
举报
tcchezhong
变比越小越准,但负荷要小。150/5(150/1)的可带300m以内的二次线(缆长);如果二次设备很近(本柜内)可采用50/1(50/5)以下的变比;200m以内的二次线(缆长),可采用100/1(100/5)以下的变比;300m以上的二次线(缆长),可采用200/1(200/5)以上的变比;我是化工院的。
2005-12-20 12:39:20
来自 PC