土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于装修零线选择问题?

关于装修零线选择问题?

发布于:2010-09-02 11:27:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这有一层楼要重新施工,我设计了五路220V空调线,采用了4平方铜芯线,标注每回路为2根走线,但施工方电工师傅在走线时,只走了2根零线,5根火线,我让其改造,其声称零线没有电流,有也很小,采用一半就够了,就不改,说我不懂,请问大家指点他说的对吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yanhan2980
    yanhan2980 沙发
    不太明白。请斑竹指教呀。
    2010-09-06 05:50:06

    回复 举报
    赞同0
  • cai_gy
    cai_gy 板凳
    经鉴定,该工程需要整改…………
    2010-09-03 22:17:03