土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器的选择

漏电断路器的选择

发布于:2010-09-02 11:20:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位请教点东西。
一个按摩浴缸,按摩系统的电机功率为3kw,加热系统的功率也是3kw,单相分两路供电
请教:该用多粗的电源线,漏电断路器该选择什么参数,我的选择是两个漏电断路器30mA和16A,是不是合理?

如果不合理,请帮忙给个合理的建议,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • byd001
    byd001 沙发
    学习了!学习了!学习了
    感谢楼主!谢谢分享!
    2010-09-02 16:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoniu885
    xiaoniu885 板凳
    谢谢版主,这个对我很有帮助!
    2010-09-02 16:04:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相断路器(DZ20Y-630/3300)最高工作温度是多少?

我这里有一个开关DZ20Y-630/3300, 现在工作电流在400A左右吧, 经实测工作温度在+45摄氏度左右。我这供电上级部门认为要更换才行。

回帖成功

经验值 +10