土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 封闭楼梯间是否需要每层都开窗自然通风?采光?靠外墙?

封闭楼梯间是否需要每层都开窗自然通风?采光?靠外墙?

发布于:2010-09-02 10:56:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
封闭楼梯间是否需要每层都开窗自然通风
高规2005版:6.2.2中要求:封闭楼梯间应直接天然采光和自然通风,我想请问,这里所说的直接天然采光和自然通风,是不是指楼梯每层都要开窗天然采光和自然通风,如果每逢偶数层开窗,是否也符合要求?
因为:偶数层开窗,已经足够通风。高规中的防烟楼梯间也不需要每层开窗。
至于采光,楼梯肯定要做紧急照明,不然的话,夜间就无法疏散了。所以也是满足的。
希望能有哪位给我个合理解释。并注明依据哪个规范。

为方便大家引用参考,特将各本规范中涉及到的规范一一引用。
高规2005版:6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启。
6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。
6.2.2的条文解释
6.2.2 基本保留原条文。建筑高度不超过32m的二类建筑(单元式住宅和通廊式住宅除外),规定应设封闭楼梯间。这是考虑到目前国家的经济情况提出的规定。因为高度超过24m的建筑,都要求一律设防烟楼梯间,执行上有一定困难。因此,根据不同情况予以区别对待。高度在24m以上、32m以下的二类建筑(单元式住宅和通廊式住宅除外),由于标准较低,建筑装修和内部陈设等可燃物少一些,一般又没有空调系统的蔓延火灾途径,所以允许设封闭楼梯间。这样发生火灾时,在一定时间内仍有隔绝烟、火垂直方向传播的能力。设置封闭楼梯间的说明如下。
一、楼梯间必须靠外墙设置,是为有利于楼梯间的直接采光和自然通风。如果没有通风条件,进入楼梯间的烟气不容易排除,疏散人员无法进入;没有直接采光,紧急疏散时,即使是白天,使用也不方便。例如:某高层公寓的第二出口是暗设的封闭楼梯间,既无天然采光和自然通风又没有应急照明和机械通风。在1977年的一次火灾中,这个楼梯间灌满了烟,根本起不到疏散作用。为此,32m以下的二类建筑,当楼梯间没有直接采光和自然通风时,就应设置防烟楼梯间。
二、为了防止火灾威胁楼梯间的安全使用,封闭楼梯间的门必须是乙级防火门,并应向疏散方向开启。
三、高层建筑楼梯间在首层和门厅及主要出口相连时,一般都要求将楼梯间开敞地设在门厅或靠近主要出口。在首层将楼梯间封闭起来不容易做到。为适应某些公共建筑的实际要求,又能保障疏散安全,本条允许将通向室外的走道、门厅包括在楼梯间范围内,形成扩大的封闭楼梯间。但这个范围应尽可能小一些。门厅和通向房间的走道之间,应用与楼梯间有相同耐火时间的墙体和防火门予以分隔。在扩大封闭空间内使用的装修材料宜用难燃或不燃材料,所有穿过管道的洞口要做阻燃处理。
四、裙房的楼梯间的做法,过去要求不明确,有的要求裙房部分的楼梯间同高层主体建筑,同样做防烟楼梯间,建筑设计时既难以执行又不经济。为此,有必要明确规定与高层主体相连的裙房楼梯间,允许采用封闭楼梯间,这样,既对安全疏散提供安全保障,又利于节约投资。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 好多水的鱼
    2015-03-25 14:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • 貌似很忙
    貌似很忙 板凳
    在没有自然采光和通风条件的前提下,按照防烟楼梯间的要求设计。在自然采光和通风的开窗高度建筑按照规范设计即可,没有2m2(防烟楼梯间自然开窗面积)的要求
    2014-08-26 14:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1900平方,独立的防火分区,层高5米,正方形,通风,排烟

一个体育馆,一楼是健身中心,没有做空调,1900平方,独立的防火分区,层高5米,正方形,只有一面又外窗,面积只有24平方,还有几个外门其他三面都无外窗。这么大的空间,要做机械通风,通风次数多少为好?外窗面积很少,排烟也要做了,

回帖成功

经验值 +10