土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助 轴压比如何计算?
我有一个工程一柱截面为800x900,混凝土强度等级为C40,柱轴力为10988,X向弯距为350,Y向弯距为1350,按PKPM计算其轴压比为0.81;而另一柱轴力为11540,X向弯距为118,Y向为189,按PKPM计算为0.77,请问大家柱轴压比如何计算,计算时是否该考虑弯距作用,要考虑弯距作用又该如何考虑?

全部回答(6 )

  • scutforget
    轴压比是考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值。与弯矩无关。
    注意是考虑地震作用组合的轴压力!
    2008-08-25 22:54:25 来自 PC 评论 举报
  • yuyao198781
    轴压比的含义在公式中已经很明白了,至于抵抗弯矩则是钢筋发挥作用,如果是纯轴心受压那钢筋岂不无用了
    2008-08-25 17:39:25 来自 PC 评论 举报