土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教各位关于隔墙的问题?

请教各位关于隔墙的问题?

发布于:2005-12-20 08:42:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教各位大侠,有一个老厂房,屋架下弦高9米,现利用厂房的一个阳角在室内建两道相交隔墙形成一个房间。隔墙分别长12米和8米,墙高6米,墙上开有3.6*3.6米门洞另有几个窗户。原有厂房地坪为砼地坪100厚。我按现有规范验算过高厚比符合要求。隔墙砖为MU普通砖,M7.5水泥砂浆。
但有人说这种长度和高度的隔墙还需设置圈梁和构造柱,但我查阅了规范(含抗震规范)没有找到这方面的要求,现请教各位我的做法是否可靠。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • mirage0330
    mirage0330 沙发
    非常感谢楼主的无私奉献
    2009-09-18 12:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • yzr2004
    yzr2004 板凳
    1 .为了保证整片墙体的稳定性,墙体长度超过6M均应设扶壁柱(当然为了达到墙体整面无柱的观感,可改用砼构造柱),这是构造规定。
    2.就这个工程的情况看,我建议最好设基础。地坪都是建在回填土层上,其变形很难一致,若用此层作墙基,今后墙体偏斜、开裂就难免了。毕竟“万丈高楼平地起”那只能是唱歌!
    2006-01-26 12:49:26

    回复 举报