土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个关于湿式报警阀的问题

一个关于湿式报警阀的问题

发布于:2005-12-19 19:22:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个湿式报警阀所控制的喷头数不宜超过800个,说是为保证系统的可靠性,这样在很多情况下需设置几个报警阀。我们能否设想一下,在超过800个系统的湿式系统中,无论喷头数多少,均只设两个报警阀,相当于一用一备。但事实上是在喷头喷水情况下,两个报警阀均投入使用。我认为这样更能保证系统的可靠性,可以避免前种系统中报警阀损坏无法正常报警问题。不知各位怎么看?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • pass2006
    pass2006 沙发
    水的压力有动压和静压之分,这里的高程差=静压差,高规7.4.7.2条就说的很严密。
    2005-12-28 13:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • pass2006
    pass2006 板凳

    高差、压差是两个概念,怎么会是一样的呢
    2005-12-28 12:55:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个关于减压阀设置位置的问题

我发现许多工程实例在使用减压阀分区的消火栓系统中,减压阀均设置在高低区交界的管道井中,也就是低区消火栓系统供水是上行下给式,而不是将减压阀直接设置在设置消防泵房的地下室,这样水泵房出水一部分直接进入高区,一部分经减压阀减压后就可进入低区。设置在地下室的减压阀还便于管理,我觉得这种方式更好,不知道各位怎么看?

回帖成功

经验值 +10