土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于ATS

关于ATS

发布于:2005-12-19 16:34:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问PC级ATS和CB级ATS的区别是不是PC级没有保护而CB级有保护呢?
重要负荷是否宜采用PC级的ATS
在PC级ATS前是否必须加熔断器?如果必须,那熔断器起什么作用?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • byqx2006
    byqx2006 沙发
    长见识了,学习了........
    2008-11-16 07:22:16

    回复 举报
    赞同0
  • aoldman
    aoldman 板凳
    PC、CB在结构上有区别。
    CB级的ASTE的主回路就是两个断路器,通过控制机构操作合分,其工作状态可以一分一合,也可以全切;
    PC级的ASTE主回路是一个双位开关,工作状态只能一分一合。
    2008-08-04 11:49:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

穿越负荷是指什么

请教一下书中出现的“有穿越负荷的两回电源进线的中间变电所中”的穿越负荷是指什么

回帖成功

经验值 +10