土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三级钢的电渣压力焊问题!

三级钢的电渣压力焊问题!

发布于:2005-12-19 16:02:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
焊接的国家规范里有三级钢的电渣压力焊的规范。
但我在工地抽样做试验,80%以上都是在接头处拉断(施工质量没问题)。
有没有朋友也遇到这个问题。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofenghan-2007
    同意楼上观点,应该是焊剂的问题,80%在接头处出问题应该不是钢材本身的问题了,那应该检查焊剂是否匹配,焊接技术是否过关了。我看应该是焊剂的问题可能性大。
    2008-09-24 12:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • mengzx
    mengzx 板凳
    应该是焊剂的问题,
    高锰型的焊剂适合焊接低碳钢,三级钢的含C量偏大,焊剂不匹配。
    2008-09-24 09:17:24

    回复 举报
    赞同0