前室跟楼梯间只能共用一个竖井正压送风怎么办?现在碰到一个头疼的问题,是一个17层的住宅,地上部分楼梯间满足自然排烟的要求可以不做加压送风,消防电梯间前室要做机械加压送风。现在是到了地下一层防烟楼梯间只能做机械加压了,建筑实在加不出送风井,只好跟前室的送风井落到地下一层共用。想请教一下各位遇到这种情况是怎么解决的?风量怎么分配,跟前室共用一套系统可不可以?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句个人意见,欢迎讨论
第1条,事故排风不能和排油烟系统合用一个风井。
第2条,事故排风通常和平时排风合用一个系统。比如厨房总换气次数如果按40次考虑,排油烟按25次,平时排风兼事故排风按15次,平时排风兼事故排风做防爆风机。
第3条,多个厨房的事故排风,可以合用一个系统,但是每个排风支管要加280℃自动复位防火阀。
我现在的疑问是,多个厨房的事故排风合用一个系统,那风机可以按一个厨房发生事故来考虑,还是要累加多个厨房的事故排风量?