土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下燃气商业厨房的事故通风的共用问题

地下燃气商业厨房的事故通风的共用问题

发布于:2010-09-01 21:52:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下一层有多个商业厨房,燃气灶具,需设的系统有:排油烟系统,平时排风兼消防排烟系统(及消防补风)、事故排风系统。

问题是:
1。 事故排风系统能否与排油烟系统共用一个风井?
2。如果第1条行不通,事故排风系统能否与平时排风(兼消防排烟系统)合用一个系统?
3。地下一层的各个厨房的事故排风机分别对应设一排风机(防爆),排风管到排风井的接法:能否合到一个主管后,然后接到排风井?还是每个厨房的排风管分别引至排风井?

谢谢!

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-9-1 22:33 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • co1467125471786
    城镇燃气规范都说了。独立的。
    2016-06-28 22:51:28

    回复 举报
    赞同0
  • hydrogene
    hydrogene 板凳
    哎,这个问题五年之后我也想知道,哪位可以看到这个问题,解决下?
    2015-09-11 11:27:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前室跟楼梯间只能共用一个竖井正压送风怎么办?

现在碰到一个头疼的问题,是一个17层的住宅,地上部分楼梯间满足自然排烟的要求可以不做加压送风,消防电梯间前室要做机械加压送风。现在是到了地下一层防烟楼梯间只能做机械加压了,建筑实在加不出送风井,只好跟前室的送风井落到地下一层共用。想请教一下各位遇到这种情况是怎么解决的?风量怎么分配,跟前室共用一套系统可不可以?

回帖成功

经验值 +10