地下一层有多个商业厨房,燃气灶具,需设的系统有:排油烟系统,平时排风兼消防排烟系统(及消防补风)、事故排风系统。

问题是:
1。 事故排风系统能否与排油烟系统共用一个风井?
2。如果第1条行不通,事故排风系统能否与平时排风(兼消防排烟系统)合用一个系统?
3。地下一层的各个厨房的事故排风机分别对应设一排风机(防爆),排风管到排风井的接法:能否合到一个主管后,然后接到排风井?还是每个厨房的排风管分别引至排风井?

谢谢!

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-9-1 22:33 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 暖小流
    暖小流 沙发

    个人意见,欢迎讨论

    第1条,事故排风不能和排油烟系统合用一个风井。

    第2条,事故排风通常和平时排风合用一个系统。比如厨房总换气次数如果按40次考虑,排油烟按25次,平时排风兼事故排风按15次,平时排风兼事故排风做防爆风机。

    第3条,多个厨房的事故排风,可以合用一个系统,但是每个排风支管要加280℃自动复位防火阀。

    我现在的疑问是,多个厨房的事故排风合用一个系统,那风机可以按一个厨房发生事故来考虑,还是要累加多个厨房的事故排风量?

    2024-06-17 15:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1467125471786
    城镇燃气规范都说了。独立的。