土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调,供热水泵流量加倍了,但是供热效果不好?

中央空调,供热水泵流量加倍了,但是供热效果不好?

发布于:2005-12-19 15:32:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调改造后,供热水泵流量加倍了,但是供热效果不好?
本来水泵流量200T/H,现在改成400T/H。扬程都是32m。以前供热效果很好,现在供热效果反而不好了,请教各位大侠?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hbdesign_2003
    hbdesign_2003 沙发
    供热水泵流量增加,但换热器的散热面积是一定的,所以会出现大流量,小温差的现象。由于二次侧的参数发生变化,对数平均温差也发生变化
    2007-03-24 13:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • chinamkc
    chinamkc 板凳
    大流量,小温差啊,,,

    随意加大流量:

    1,浪费能源
    2,对设备产生不良影响
    3,增大用户投资

    2006-01-04 14:11:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宾馆建筑走道内排风管风速超过8.2米,有无明显噪声

如题,为一宾馆建筑老楼改建,原来餐饮办公部分改成客房,现在因为卫生间排风系统至顶层无法每个管弄井出屋面(屋面为原有冷却塔等大量设备),所以只能在顶层汇成一个排风总管,后排至一点出屋面,因为走道吊顶高度限制,风管不能做的很大,现在客房吊顶内风管最末端风速达到8.2米,会不会有明显噪声啊,毕竟是宾馆建筑啊。谢谢大家。主要参数为700x400的风管,风量为8400左右,谢谢

回帖成功

经验值 +10