设计院的审图意见,本人新手,好多不理解,求助啊。
红色是审图意见。
5.
单台变压器容量达到2500Kva,10/0.4是否要获得地方供电局的批准?
1.
不同容量的变压器电容补偿容量一样大是否合理?我1600kva和1250kva补偿都是400kvar,补偿后的功率因数都过了0.9
2.
低压柜容量未注明。此处低压供的容量是指可以安装的电气回路数吗?样本上有吗?
3.
电容补偿要考虑谐波问题。是不是电容补偿回路要串联电抗器?
4.
变压器接地系统未说明。是不是在施工说明中要写上变压器中性点直接接地,系统采用TN-S就可以了?
问题比较多,还请高手相助啊。