设计院的审图意见,好多不理解,求助啊

发布于:2010-09-01 20:50:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计院的审图意见,本人新手,好多不理解,求助啊。 红色是审图意见。
5. 单台变压器容量达到2500Kva,10/0.4是否要获得地方供电局的批准?
1. 不同容量的变压器电容补偿容量一样大是否合理?我1600kva和1250kva补偿都是400kvar,补偿后的功率因数都过了0.9
2. 低压柜容量未注明。此处低压供的容量是指可以安装的电气回路数吗?样本上有吗?
3. 电容补偿要考虑谐波问题。是不是电容补偿回路要串联电抗器?
4. 变压器接地系统未说明。是不是在施工说明中要写上变压器中性点直接接地,系统采用TN-S就可以了?

问题比较多,还请高手相助啊。

全部回复(151 )

只看楼主 我来说两句
  • tiger2006
    tiger2006 沙发
    审图意见是活教材
    能提出真问题的人
    值得尊敬
    2011-04-29 08:38:29

    回复 举报
    赞同0
  • limiao123
    limiao123 板凳
    2500kVA,变压器容量大,要考虑上级变配电所的容量
    2011-04-26 16:05:26

    回复 举报
    赞同0