土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 宾馆建筑走道内排风管风速超过8.2米,有无明显噪声

宾馆建筑走道内排风管风速超过8.2米,有无明显噪声

发布于:2005-12-19 14:36:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,为一宾馆建筑老楼改建,原来餐饮办公部分改成客房,现在因为卫生间排风系统至顶层无法每个管弄井出屋面(屋面为原有冷却塔等大量设备),所以只能在顶层汇成一个排风总管,后排至一点出屋面,因为走道吊顶高度限制,风管不能做的很大,现在客房吊顶内风管最末端风速达到8.2米,会不会有明显噪声啊,毕竟是宾馆建筑啊。谢谢大家。主要参数为700x400的风管,风量为8400左右,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lkx5200
    lkx5200 沙发
    风管风速8.2还可以,不过如果出风口也是这么快 就会带来再生噪声的问题,一般出风口风速应该小于4米/s.
    2005-12-22 10:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • lu0923
    lu0923 板凳
    谢谢楼上大人的帮助!
    2005-12-19 15:19:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑中一个防火分区要几个楼梯

我现在正做一个高层建筑设计作业,听同学说每个防火分区要设置两个疏散楼梯,一个消防楼梯(给消防人员用的),我找遍了资料都没找到相关内容。有那位高手知道请告诉我。十万火急!!

回帖成功

经验值 +10