如题,为一宾馆建筑老楼改建,原来餐饮办公部分改成客房,现在因为卫生间排风系统至顶层无法每个管弄井出屋面(屋面为原有冷却塔等大量设备),所以只能在顶层汇成一个排风总管,后排至一点出屋面,因为走道吊顶高度限制,风管不能做的很大,现在客房吊顶内风管最末端风速达到8.2米,会不会有明显噪声啊,毕竟是宾馆建筑啊。谢谢大家。主要参数为700x400的风管,风量为8400左右,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lkx5200
    lkx5200 沙发
    风管风速8.2还可以,不过如果出风口也是这么快 就会带来再生噪声的问题,一般出风口风速应该小于4米/s.
    2005-12-22 10:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • lu0923
    lu0923 板凳
    谢谢楼上大人的帮助!
    2005-12-19 15:19:19

    回复 举报