紧急求助:大直径人工挖孔桩遭遇地下水施工受阻如何解决?
一大学试验楼采用大直径人工挖孔桩,从室外地面往下各层地质情况如下:1回填土厚度约1米;2粉土厚度约2.7米;3细砂厚度约1米;4中砂厚度约2.0米;5卵石层.该工程采用大直径人工挖孔端承桩,选择5卵石层为桩端持力层,地勘报告提供地面以下13米尚未见地下水,但在施工过程中发现距地面约5.7米出现了地下水,距地面约5.7米的位置是细砂中砂层,细砂中砂层遭遇地下水人工开挖桩孔时产生严重流砂,可能发生危险塌方,致使人工继续开挖桩孔受阻,请各位出招解决,在此先致谢了!

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • 哈哈268
    哈哈268 沙发
    可该改用冲孔桩:)
    2009-10-09 23:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • baijinxing2002
    考虑降水吧。。。对了,那工地还没施工完毕吗?
    2009-10-06 17:07:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下连续墙施工常见问题及处理办法

地下连续墙施工工艺虽然比较单一,但其施工受地质条件(如地下水位、软弱土层、地下障碍物)、施工机械和施工技术等各种因素影响而出现许多重复性问题,这些问题若处理不好,将会直接影响施工质量,甚至会造成重大损失。请大家对以下下几个问题展开讨论!