水射器总堵,如何处理?
我厂加氯用的水射器每用半个月就堵塞,检查后发现管内壁有黑色物质。我们水厂是地下水,经曝气后,由锰沙滤池过滤,然后加氯。我厂滤后水锰仍超标,不知水射击器堵塞与其是否有关联。再有我厂只有一级滤池,应怎么样才能使铁锰全部达标。敬请各位大侠赐教!
发布于
2002-03-06 09:44:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
tesst
锰未除净结垢物一般就是黑色的。
2009-06-06 13:50:06
来自 PC
评论
举报
chjx37-163
黑色物质不能推断,可能水的处理不好造成的结垢,有没有检查出水指标,不知道楼主锰砂过滤器是不是作用没有写清楚,一般是经过曝气来除铁的,一般对于处理效果不好,都没有好的解决办法,可以试一下增加其滤料堆添高度。
2009-06-05 22:17:05