土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于底框的问题

关于底框的问题

发布于:2010-09-01 13:26:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
《抗规》7.1.3条规定:普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;底框-抗震墙房屋的底部层高不应超过4.5m。
我的一个工程底框一托二,一层框架的层高为3.9米,基础底标高为2.3米,处理方案有二:
1。结构一层的计算高度6.2米不是超限吧?按6.2米算刚度比(按规范要求孔子在在1和2.5之间),一层布置的剪力墙要多(刚度比控制到1.5),这是方案一。
2。在正负0的位置设地梁,即一层的结构计算高度依然是3.9m,可是地梁到基础这段之间的柱子短柱,而且这种情况按底框二层来处理,好像又不是很合理。
请各位大侠给予指正,非常感谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 岩枫
    岩枫 沙发
    来学习,,,,,
    2015-01-22 19:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhujinhua1985
    zhujinhua1985 板凳
    底层框架砖房超规范设计问题。底层框架砖房除存在上述高度和层数超规范问题以外,还存在底层框架本身的设计超规范问题。“抗规”所谓的底层框架是指底层为框架-抗震墙承重的结构
    2014-03-27 21:51:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱下条形基础计算方法与步骤

柱下条形基础计算方法与步骤

回帖成功

经验值 +10