土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ YT 约克离心机组

YT 约克离心机组

发布于:2010-09-01 12:54:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
机组开机运行十多分钟左右机组自动停机,显示屏显示《SYSTEM READY TO START - PRESS STATUS 》按复位开关复位不了。请问这是什么故障。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhq246
    zhq246 沙发
    已经查到故障啦!是油压过滤器堵塞
    2010-09-06 13:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • a198110
    a198110 板凳
    SYSTEM READY TO START - PRESS STATUS
    翻译成:系统准备就绪—可以启动”
    楼主所说机组开机十几分钟停机是存在故障的,你要按一下状态键显示出来的才是故障信息。
    2010-09-04 14:59:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷热水机组除霜(急)

热水机组除霜(急)我现在帮一个单位改装一套热水机系统,主要原因是机组在设计时没有考虑冬天除霜的问题。我加装了四通阀,在回气管端用分别用膨胀阀和毛细管并联(有装单向阀)试验,但结果都是在贮液器处有结霜,压力低压1KG左右,高压11KG左右,电流低,和制热时差别很大。(很短时间后机组低压保护停机)盘管发热量也不够。同样的冷媒量在制热水时参数是正常的,为什么????风冷热水机组不是和制冷原理相反的吗??帮忙呀前辈们。

回帖成功

经验值 +10