施工的静压桩桩位偏到承台外面去了,怎么办?
施工的静压桩桩位偏到承台外面去了,怎么办?
设计为静压管桩,桩径300mm,设计承载力特征值750KN,基础开挖后发现有一根桩施工偏得很大,已偏到承台(2桩承台)外面去了,基础已开挖,甲方和施工单位都说不能补桩,还有其他的处理方式吗?
地质情况为:4m厚杂填土+8m厚淤泥质土+2m厚粉质粘土+粉砂
发布于
2010-09-01 12:04:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
jihengwu
是不是可以改变承台尺寸及形状
2010-09-03 18:56:03
来自 PC
评论
举报
nethong
下单桩差多少。两侧承台连起来,基本也没什么问题。如果不放心的话,加个筏
2010-09-02 11:51:02
来自 PC
评论
举报