我校微机室怎么老引起跳闸呀

发布于:2010-09-01 11:46:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我校微机室现有微机50台,其中20台从学校总变压器接一火线,用一dz47-63 c63断路器,另外30台也是从学校总变压器接一火线,用同样一断路器接入,从学校总变压器出来两火线共用一根零线。未用稳压装器及UPS。现发现问题
1、这50台微机同时开机,当时无事,一会(约2分钟左右)后,学校总变压器跳闸。
2、那20台微机单独开机,一切正常,无跳闸现象。
3、那30台微机单独开机,当时无事,一会(约2分钟左右)后,学校总变压器跳闸。
希望各位老大,帮一下,分析一下原因及解决办法。谢谢


[ 本帖最后由 zxj7409 于 2010-9-1 11:48 编辑 ]

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghui99
    huanghui99 沙发
    支持换开关。
    2012-03-29 22:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • songsong2088
    songsong2088 板凳
    这个是三相不平衡引起的,你只要做到三相平衡就好了,还有就是你的空开是小了点,10Kw你用63A,就说明你没有算着电流值,要100A就合适了。
    2012-03-29 17:41:29