土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何计算生活小区的进水管径?还有确定小区生活水池的容积?
如题·

6000人·定额如果是按200L/人。dat取·

请高手列下计算过程·

求教了·

全部回答(4 )

  • hench
    有些地方自来水公司对水表的供水能力是有限制的,应按地方的要求执行。
    另外,上海采用40%储存水量我是不太认同的,首先自来水是非常容易腐化的,在小区入住初期及一些高档楼盘入住率不高的情况,容易造成一池水1天甚至2天都用不完,不做二次消毒措施,会造成水质不符合标准。
    从全国各地实际使用的情况分析,即使高峰用水量比较大的南方地区,都没有出现过15%储存水量不能满足要求的情况。城市用水应该尽量过渡到直接从市政管网抽水的无负压叠压供水方式。消防水好像上海反而允许由管网直接供水,这个人认为消防水没有水质要求,还是储存比较好点。
    2010-09-02 07:56:02 来自 PC 评论 举报
  • yikaojiuguo
    谢谢楼上的仁兄·
    我还是有个疑问·

    1-3层用市政水压的时候·我可以根据1-3层总户数的用水点当量计算出一个设计秒流量·

    但是4层以上的呢·就是小区泵房加压供水部分的设计秒流量你是如何确定的?

    我觉得应该是2个秒流量相加再加上个消防流量复核下·然后在选择管径?
    2010-09-01 16:43:01 来自 PC 评论 举报