土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 城市自来水与非城市自来水的连接

城市自来水与非城市自来水的连接

发布于:2010-09-01 11:06:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《城市供水条例》第三十二条规定:“禁止擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接”。《强制条文》GB50015-2003第3.2.3条规定:“城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接”。该强制条文解释中明确:如将城市自来水作为自备水源的备用水或补充水时,只能将城市自来水放入自备水源的贮水池,经自备系统加压后使用。放水口与水池溢流水位之间必须具有有效的空气隔断。这一切都说明,应严格保证城市自来水的卫生和安全。非生活用水管道那就更不能与城市自来水管道直接连接了,包括通过防污断阀或倒流防止器的连接也是不允许的。
  • lazhiyuan
    lazhiyuan 沙发
    这个我上学的时候老师就讲过了...
    2010-09-02 15:45:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

利用城镇给水管网水压直接供水问题

利用城镇给水管网水压直接供水问题 《 强制条文》GB50368-2005第8.2.2条规定:“生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水”。这条《强制条文》的先决条件是有城镇给水管网。如果没有城镇给水管网,当然就不存在利用城镇管网水压问题。施工图审查提出该问题后,只要设计单位解释清楚即可。问题的关键是在今后的小区整体设计和审批过程中,严格执行《强制条文》GB50016-2006第8.1.2条,只有执行了这一条,才能谈到利用城镇管网水压直接供水问题。采用自备水源时,也不存在利用城镇管网压力问题。

回帖成功

经验值 +10